お世話になっております。
事務スペース内のラックに設置されたAruba6300MのFANの音が時々大きくなるという申告を受け、調査をしたところ、温度センサーのステータスがFaultとなっておりました。
#show environment temperature detail
・・・(割愛)
Mbr/Slot-Sensor : 1/1-Inlet-Air
Module Type : management-module
Module Description : JL664A 6300M 24G 4SFP56 Swch
Status : fault
Current temperature : 34.50 C
Minimum temperature : 21.75 C
Maximum temperature : 36.75 C
・・・(割愛)
しかし、
■ Syslogや、SNMPトラップ、LED表示で特に異常が通知されていないこと
■ ラック内の温度がさほど高くは感じないこと (温度計で測定した具体的値はございませんが。。。)
■ show environment temperature コマンドで見ると、複数ある温度センサーの中で、1/1-Inlet-AirだけがFaultとなっていること
SH05510010# show environment temperature
Temperature information
------------------------------------------------------------------------------
Current
Mbr/Slot-Sensor Module Type temperature Status
------------------------------------------------------------------------------
1/1-PHY-01-08 line-card-module 59.00 C normal
1/1-PHY-09-16 line-card-module 57.00 C normal
1/1-PHY-17-24 line-card-module 58.00 C normal
1/1-Switch-ASIC-Internal line-card-module 69.38 C normal
1/1-CPU management-module 61.31 C normal
1/1-CPU-Zone-0 management-module 59.00 C normal
1/1-CPU-Zone-1 management-module 58.00 C normal
1/1-CPU-Zone-2 management-module 58.00 C normal
1/1-CPU-Zone-3 management-module 60.00 C normal
1/1-CPU-Zone-4 management-module 59.00 C normal
1/1-DDR management-module 53.44 C normal
1/1-Inlet-Air management-module 34.50 C fault
1/1-Mainboard-IBC management-module 50.44 C normal
1/1-Switch-ASIC-Remote management-module 69.81 C normal
から、Inlet Airを測定する温度センサーが狂っている可能性やバグの可能性も考えております。
ここでご質問ですが、
[1] 上記のようなケースで、実際該当する温度センサーのが狂っていたことや、ファームアップで解消したというようなことをご経験された方は
いらっしゃいますでしょうか。
[2] 対応方法として、ラック内を冷却するということが考えられますが、
■ 居室内なので、扉を開放したり、側板を外したりすることが難しい
■ ラック内に小型扇風機等を設置するほどのスペースがない
といった中で、可能な方法について、心当たりがあれば、ご教示いただきたいのですが、お願いいたします。
[3] show environment temperatureで表示される各場所の温度しきい値 ( 仕様値と調整可能な場合はデフォルト値 ) についてご教示いただきたいのですが、お願い
いたします。
また、調整可能な場合、そのコマンドについてもご教示いただけると幸いです。
以上、お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。